Додано: 02 квітня 2014 23:28
zemka90
Iziskatel

приймаємо на реєстрацію документацію без обмежень на власні комунікації, лише на транзитні. в нпа не зазначено, що не треба показувати обмеження щодо власних комунікацій.

Додано: 15 червня 2014 11:32
Руда
Ahill писав:На межі ділянки, що відводиться, розташована трансформаторна підстанція.
На якій відстані від споруди повинні проходити межі охоронної зони?
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/209-97-%D0%BF
за периметром трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв - на відстані 3 метрів від огорожі або споруди;

Додано: 17 червня 2014 21:05
Zemelja
Может подойдет такой вариант...

ДБН В.2.5-16-99

2.3 Відстань захисту Р дорівнює:
а) 0,8 м для опор ліній електропередачі, радіорелейних ліній та ліній зв'язку, трансформаторної підстанції, розподільного пункту та пристрою, що мають або повинні мати зовнішню огорожу;
б) 2,0 м для трансформаторної підстанції, розподільного пункту та пристрою, які не мають зовнішньої огорожі.

т.е. - от здания

Додано: 19 серпня 2014 19:49
Anchous814
Здравствуйте! Подскажите размеры охранной зоны для уличного водопровода?

Додано: 28 серпня 2014 00:03
Полтавчанка
Підкажіть будь ласка розміри охороноої зони підземного газопроводу низького тиску (0,02 Па, діаметр труби 630 мм). В Правил ах охорони магістральних трубопроводів дані не вказані. Яким нормативним документом потрібно керуватися. Відповідно Н О Р М Ы О Т В О Д А З Е М Е Л Ь д л я м а г и с т р а л ь н ы х т р у б о п р о в о д о в С Н 4 5 2 - 7 3 вказано, що ширина полоси станоить 23 метри.
Дякую

Додано: 28 серпня 2014 01:21
Anchous814
Полтавчанка,
Я руководствовался: "Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці "Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання України" від 01.10.1997р. №254"
4.3.15. Уздовж траси підземного газопроводу повинні бути виділені смуги завширшки 2 м з обох боків від осі газопроводу, в межах яких не допускаються складання матеріалів і обладнання, садіння дерев, влаштування стоянок автотранспорту, гаражів, кіосків та інших споруд.

Додано: 28 серпня 2014 10:12
Vetaldp
Полтавчанка писав:охороноої зони підземного газопроводу низького тиску (0,02 Па, діаметр труби 630 мм)
Вам допоможе Закон України "Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів":
Стаття 11. Розміри охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів
...
2. Для забезпечення безпечної експлуатації вздовж об'єктів магістральних газопроводів, етиленопроводів встановлюються охоронні зони таких розмірів:
1) газопровід I класу, прирівняний до нього етиленопровід (кваліфікований відповідно до будівельних норм і правил для магістральних газопроводів), умовним діаметром:
до 300 міліметрів - 100 метрів;
від 300 міліметрів до 600 міліметрів включно - 150 метрів;
від 600 міліметрів до 800 міліметрів включно - 200 метрів;
від 800 міліметрів до 1000 міліметрів включно - 250 метрів;
від 1000 міліметрів до 1200 міліметрів включно - 300 метрів;
від 1200 міліметрів до 1400 міліметрів включно - 350 метрів;

2) газопровід II класу, прирівняний до нього етиленопровід (кваліфікований відповідно до будівельних норм і правил для магістральних газопроводів), умовним діаметром:
до 300 міліметрів включно - 75 метрів;
понад 300 міліметрів - 125 метрів;

Додано: 28 серпня 2014 12:02
Serjuk_3777
Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, чи є охоронна зона для водонапірної башні або водокачки? якщо є то яких вона розмірів?

Додано: 28 серпня 2014 14:32
Nat
Serjuk_3777 писав:Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, чи є охоронна зона для водонапірної башні або водокачки? якщо є то яких вона розмірів?
Все є. Дивітся СНиП на зовнішні мережі водопостачання. Я наразі не можу дати пряме посилання, але гугль знає все ;-)

Re: Охоронні зони

Додано: 10 грудня 2014 15:36
татьяна2014
підскажіть земельна ділянка відводиться для ведення особ сел господарства 0,90 га , на відстані 300 м знаходиться мале озерце ( затока) . Департамент екології та природних ресурсів надав свій висновок , що зем ділянка не входить в межі природ заповідн. які ставити обмеження для цієї ділянки.

Re: Охоронні зони

Додано: 10 грудня 2014 15:48
Denver
татьяна2014 писав: які ставити обмеження для цієї ділянки.
ніякі

Re: Охоронні зони

Додано: 10 грудня 2014 17:27
vovaz
Частина земельної ділянки входить у санітарно-захисну зону залізничної колії.
При формуванні земельної ділянки (проект відведення для будівництва житлового будинку.....)
була вказана межа та площа зони, як обмеження.
Проект відведення був поданий до управління для отримання висновку.

Пслія опрацювання проекту управління відмовило у погодження проекту посилаючись на ст. 114 ЗКУ - заборонена приватизація земельних ділянок для БОЖБ у межах санітарно-захисної зони.

При встановленні таких обмежень на приватизовані земельні ділянки така заборона відсутня.

Як "побороти" управління ?

Re: Охоронні зони

Додано: 11 грудня 2014 10:07
татьяна2014
Denver писав: ніякі
спасибі за відповідь , але як це зазначити в кадастровому плану, якщо область написала зауваження що не має обмежень.

Re: Охоронні зони

Додано: 11 грудня 2014 10:23
Сhibis
татьяна2014 писав: як це зазначити в кадастровому плану, якщо область написала зауваження що не має обмежень.
На ситуаційному плані (схемі) показуєте найкоротшу відстань від водойми до межі земельної ділянки що відводиться. Прописуєте цю відстань відповідно до умовних позначень. Схема обовязково підписана сертифікованим інженером-землевпорядником.

Re: Охоронні зони

Додано: 11 грудня 2014 10:29
Denver
татьяна2014 писав: але як це зазначити в кадастровому плану, якщо область написала зауваження що не має обмежень.
Додайте на кадастровому плані:

Код: Виділити все

Відповідно до «Порядку ведення Державного земельного кадастру» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1051 від 17 жовтня 2012 року, обмеження (обтяження) на використання земельних  ділянок - не виявлені.
+ схема, як зазначив, Сhibis

Re: Охоронні зони

Додано: 11 грудня 2014 10:49
татьяна2014
Сhibis писав: На ситуаційному плані (схемі) показуєте найкоротшу відстань від водойми до межі земельної ділянки що відводиться. Прописуєте цю відстань відповідно до умовних позначень. Схема обовязково підписана сертифікованим інженером-землевпорядником.
на планах зазначена і відстань до вод об"єктів, прикладено висновок дераптаменту що не знаходиться в прибереж, охоронній зоні, а область зазначає , що згідно постанови 1051 зазначте обмеження

Re: Охоронні зони

Додано: 15 січня 2015 16:02
kzkp_zemlemir
Скажіть, будь-ласка, при наявності на земельній ділянці ЛЕП 10 кВ, потрібно вирізати стовпи, чи достатньо позначення охоронної зони?

Re: Охоронні зони

Додано: 15 січня 2015 17:00
vovaz
kzkp_zemlemir писав: Скажіть, будь-ласка, при наявності на земельній ділянці ЛЕП 10 кВ, потрібно вирізати стовпи, чи достатньо позначення охоронної зони?
Так, потрібно а 0.4 кв не потрібно.

Re: Охоронні зони

Додано: 16 січня 2015 09:36
Саньок
kzkp_zemlemir писав: Скажіть, будь-ласка, при наявності на земельній ділянці ЛЕП 10 кВ, потрібно вирізати стовпи, чи достатньо позначення охоронної зони?
Тут треба більше інформації по ситуації з ЛЕП. Якщо обленерго оформили право оренди згідно земельного законодавства, із зареєстрованим договором оренди та погодженням власника чи землекористувача земельної ділянки на якій розташований ЛЕП, потрібно вирізати, якщо ні то достатньо позначення охоронної зони. Простіше: оформлено док на Леп - вирізаєм, не офрмлен. - ні (на якій піставі вирізать?),а якщо ЛЕП на власності, то нехай переносят свій ЛЕП з ВАШої зем.діл.

Re: Охоронні зони

Додано: 16 січня 2015 10:25
Володимер
Саньок писав:
Тут треба більше інформації по ситуації з ЛЕП. Якщо обленерго оформили право оренди згідно земельного законодавства, із зареєстрованим договором оренди та погодженням власника чи землекористувача земельної ділянки на якій розташований ЛЕП, потрібно вирізати, якщо ні то достатньо позначення охоронної зони. Простіше: оформлено док на Леп - вирізаєм, не офрмлен. - ні (на якій піставі вирізать?),а якщо ЛЕП на власності, то нехай переносят свій ЛЕП з ВАШої зем.діл.

Чому подвійні стандарти ? Якщо оформляєшь ЛЕП потрібно погоджувати з сусідніми земле власниками і земле користувачами, а якщо іншу ділянку ні. ???

Re: Охоронні зони

Додано: 16 січня 2015 17:43
kikimora
Доброго дня! Прошу форумчан допомогти у вирішенні наступних питань: 1. Земельна ділянка, запроектована до відведення, розташована на відстані близько 50 м від залізничної колії. Чим керуватися при визначенні охоронної зони?2. На земельній ділянці наявні зелені насадження - поодинокі дерева та чагарники. Як бути в такому разі?
Дякую

Re: Охоронні зони

Додано: 17 січня 2015 13:31
Сhibis
kzkp_zemlemir писав: Скажіть, будь-ласка, при наявності на земельній ділянці ЛЕП 10 кВ, потрібно вирізати стовпи, чи достатньо позначення охоронної зони?
vovaz писав: Так, потрібно а 0.4 кв не потрібно.
А на підставі чого? Підскажіть будь-ласка.
kikimora писав: Земельна ділянка, запроектована до відведення, розташована на відстані близько 50 м від залізничної колії. Чим керуватися при визначенні охоронної зони?
Пошукайте тут -http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/507-14
kikimora писав: На земельній ділянці наявні зелені насадження - поодинокі дерева та чагарники. Як бути в такому разі?
Якщо розпорядник сільська рада - уточніть у неї (щоб попередити самовільну вирізку, за яку може бути штраф).

Re: Охоронні зони

Додано: 17 січня 2015 19:08
kikimora
Сhibis, дякую. Тобто, якщо за проектом відведення земельної ділянки під залізницею охоронна зона не передбачена, то я в проекті землеустрою її не враховую.

Re: Охоронні зони

Додано: 18 січня 2015 18:05
Kriziis
По ділянці проходить водопровід (підземний). Є договір сервітуту з водоканалом. Відділ земельних ресурсів у зауваженнях вказує щоб прикласти до технічки обмеження на використання зем. ділянки. Щось не можу знайти обмеження на водопровід. Підкажіть де шукать?

Re: Охоронні зони

Додано: 18 січня 2015 18:17
Denver
ДБН 360-92